請教:三菱編程,雙手開關x0 x1按下后,設備開始裝配。
要求:雙手開關啟動后,計時16秒,16秒后再次觸發雙手開關才能啟動設備(16秒內再次觸發無效)。這個怎么實現?
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1313 個
工控威望:
2019 點
下載積分:
3051 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-25
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-03-25 16:19
全看
|
小
中
大
用個計時器不就解決了