模擬量模塊MAD44,讀取變頻器反饋信號0—10V,量線可以有5V信號過來,接到模擬量模塊上,為什么沒有任何顯示?程序里讀不出來任何數據。
分享
tlq302
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
499 個
工控威望:
559 點
下載積分:
6362 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2008-08-08
最后登錄:
2025-07-27
查看tlq302的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-09-23 16:13
全看
|
小
中
大
接線有問題。COM~VIN或者COM~IIN。你用電壓那就是COM~VIN,你把VIN和IIN連在一起干什么?不怕燒模塊嗎?然后還要寫通道控制指令。