大家好,歐姆龍NX1P2控制松下伺服回原點,正常碰到近點取Z相信號刻印完成回原點,但是如果需要碰到極限反轉驅動器就會出現Err27.4報警。請懂兄弟幫忙解答
分享
wmswangwww
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
261 點
下載積分:
8347 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間:
2012-01-04
最后登錄:
2025-01-02
查看wmswangwww的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-03-21 13:23
全看
|
小
中
大
這有可能以下情況:1 此功能有效(3722h bit5=1)時,即使接收異常的指令位置的情況下也進行指令的分配, 抑制Err27.4的發生。
2 初版軟件版本(Ver1.01)太低
3 回原點 來自上位裝置的目標位置(607Ah(Target position) + 60B0h(Position offset))的變化量超過
指令限制值(Err27.4發生的閾值)