機臺有三個工位,第一工位用CCD檢查焊點的好壞,后面的工位根據第一工位的結果來動作。如果第一工位焊點OK,第二工位就點膠,否則不點膠,如果第一工位焊點OK,第三工位就取出產品,否則不取出產品。流道在每個工位有個阻擋汽缸,用來阻擋從前一工位流入的載具。請問有什么辦法把第一工位的結果傳給后面的每個工位?
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-07-07
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-19 17:07
檢測位直接置一個位,處理了再復位掉就行,或者不置位給寄存器傳值也行