我這邊有三個三菱J4伺服,用歐姆龍CP1H-X40DT-D的PLC控制,位置模式。
檢查接線沒問題,PLC脈沖輸出口正常,直接用驅動器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制時,伺服絲毫不動,請問這是原因導致的?
謝謝各位大神指導。
分享
ma924888027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1243 個
工控威望:
5843 點
下載積分:
551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-12-05
查看ma924888027的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-03-15 19:08
全看
|
小
中
大
謝謝!已解決。換了個PLC好了。