PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE
我在屏上做了個復歸按鈕,有時候按下后,按鈕沒有復歸,也就是按下后一直處于ON的狀態,我監控了plc這個按鈕的寫入地址就是ON的狀態,請問是怎么回事?有時候又是正常的,這要這么處理???
分享
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
531 個
工控威望:
772 點
下載積分:
13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2006-10-12
最后登錄:
2025-07-18
查看zhong1946的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-03-01 17:35
全看
|
小
中
大
寫入讀取地址不同......而威綸的讀取地址僅用于按鈕效果的顯示,而寫入地址才是使元件動作的地址,既然用了SET M603,那么按鈕按一下就肯定顯示成M603的狀態