因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
分享
guozhaowen2
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
213 點
下載積分:
679 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2007-08-12
最后登錄:
2025-07-12
查看guozhaowen2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-02-27 15:56
全看
|
小
中
大
西門子的是高大上,怎么可能,是不是主零線斷了或接觸不良,中性點偏了,plc的220v變高