如圖,用的是三菱LD75P4的模塊,輸出是兩路集電極開路輸出給的脈沖,想帶一個步進電機,現在不僅控制器上只有一路脈沖接收,另一路是脈沖方向,求問如何接線?需要添加輔助點來控制脈沖方向么?
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
330 個
工控威望:
428 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-02
查看lch8478的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-13 14:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第4樓17625645950于2019-06-12 20:42發表的 :
一個差分輸出的PLC模塊,一個集電極開路的驅動器根本就不匹配,控制不了的
LD75P4是差分輸出?LD75D4才是