光柵尺和三菱PLC FX5U結合使用方法?
上一主題
下一主題
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
186 點
下載積分:
728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2017-10-30
最后登錄:
2023-10-08
查看xugong1996的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-02-18 09:29
全看
|
小
中
大
需要用光柵尺確定多個位置,然后在不同位置給PLC觸發信號,請問如何通訊連接,如何設置光柵尺點位。
分享
suegu2
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
325 個
工控威望:
590 點
下載積分:
6561 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間:
2012-09-22
最后登錄:
2025-07-02
查看suegu2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-02-18 15:42
全看
|
小
中
大
用PLC本體高速輸入點,程序里用高速計數器計數光柵尺脈沖,一般是雙脈沖,可以增加或減少,數值經過一定的換算就可以知道當前位置了,然后用比較指令就可以啦