CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。
根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A
那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?
我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。
請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
分享
mentayili
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
2655 點
下載積分:
133705 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2012-12-18
最后登錄:
2025-06-27
查看mentayili的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-22 20:07
全看
|
小
中
大
首先,單單通斷PLC用1A的是可以的,但是基本上不會這么干,畢竟220伏電,關了plc跟關了220伏線路差不多,plc沒電了,220伏線路也沒有意義了。同時,CP1H的質量還是可以的,我這沒有出現過plc會出現電壓過高導致燒的問題,如果線路問題上級斷路器也該跳了。我這里會用2A把220伏電和plc供電閘合在一起使用