用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
歐姆龍工控論壇
CP1H斷路器的選型
上一主題
下一主題
www121421
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
149 點
下載積分:
688 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2019-10-20
查看www121421的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-01-30 08:30
全看
|
小
中
大
CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。
根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A
那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?
我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。
請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
分享
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
288 個
工控威望:
412 點
下載積分:
996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2011-06-16
最后登錄:
2025-05-20
查看huiyang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-02-20 12:34
全看
|
小
中
大
DZ47-60/2P-C1A? dz47 有1A的嗎?不光是PLC相關電氣也要了解的。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
歐姆龍工控論壇
CP1H斷路器的選型
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院