大家好,請教大神幫個忙看看到底是怎么回事。知道的告知一聲。我手頭有個國產的PLC板我用PL2303串口線讀取程序時提示:從PLC讀取的數據異常,可能是以下原因。對連接對象指定的設定有勿。由于電纜異常,硬件異;蛟胍舻,使與PLC通訊變得不穩定。PLC內部損壞!禘S:01802007》 我重新買了一條線還是這樣,設置各種波特率都沒有用。知道的大神望告知一下在此先謝謝。
分享
fyh1977
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
368 點
下載積分:
5222 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間:
2011-03-11
最后登錄:
2022-03-21
查看fyh1977的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-01-25 05:55
全看
|
小
中
大
你的端口好像是COM5