用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
最近看師傅寫的程序有兩種套路,大家覺得如何?
上一主題
下一主題
jzdcff
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
168 點
下載積分:
543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2013-05-13
最后登錄:
2020-05-20
查看jzdcff的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-01-23 10:52
全看
|
小
中
大
套路,也是思路,就平時常見的程序基本看過兩種套路
1、輸出點用線圈輸出,輸出在程序里只有一處
2、輸出點直接用set和rst控制,一個輸出點在程序里多處出現
大家都用什么套路,各自優缺點是什么
[ 此帖被jzdcff在2019-01-23 11:05重新編輯 ]
分享
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
435 個
工控威望:
7091 點
下載積分:
19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間:
2014-09-07
最后登錄:
2024-12-07
查看fengrunsheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-03-08 17:39
全看
|
小
中
大
這不是簡單地說哪種好與不好的事,要看設備對程序要求如何?
同一臺設備用兩種方法編程,從始至終光看動作都可以完成。
但是突發情況出現了,比如設備運行中途突然停電!
再來電的時候,程序從哪里開始運行?
這就涉及到斷電記憶的問題。
用第一種編程方法就不好處理了。
用第二種編程方法處理就容易多了。
分享