請各位師傅分析下什么原因造成?
上一主題
下一主題
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2332 個
工控威望:
2566 點
下載積分:
11839 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-07-25
查看泰山之石的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-01-16 10:37
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請各位師傅分析下什么原因造成?是灰塵造成?還是開關質量造成?開關估計是80-90年代的日本設備原裝的。特別是留線頭的端子螺絲已經變形且看到銅汁已經與開關的絕緣膠木融合。中間的端子完全融掉了。
分享
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
204 個
工控威望:
313 點
下載積分:
16721 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間:
2011-03-23
最后登錄:
2025-07-15
查看cbj198188的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-01-17 11:11
全看
|
小
中
大
首先是空開中間相接觸不良,松動,發熱,時間久了,空開塑料絕緣老化,后期發展很快,相間拉弧短路著火造成此現象。原因分析:1、安裝接線沒壓接牢固,或空開觸頭結合面接觸不良。2、設備巡檢不到位,初期發熱期間未發現處理。3、設備維護不到位,盤內環境差。