三菱FX3U加RS485ADP-MB,讀取一路臺達溫控表溫度、寫入設定值的程序樣例
[ 此帖被17091836119在2019-01-08 18:42重新編輯 ]
附件:
DELTA_IA-TC_DTK_OM_SC_20180817.pdf
(1961 K) 下載次數:740
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件:
MODBUS.zip
(180 K) 下載次數:651
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(756287415) 感謝分享!
下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
下載積分:+1(suy520)
下載積分:+1(smtplc) 熱心助人!
分享
badboy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
123 點
下載積分:
1502 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2014-02-24
最后登錄:
2025-06-17
查看badboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-01-04 10:30
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
最後再加上這行[SET M950]試試看
其實現在ADPRW 這指令可以一次全部執行,不必在用M8029輸出在觸發下一行
我都直接用M8000直接輸出ADPRW
以上兩種方式可以嘗試看看
或改成下圖娜方式也可以
分享
badboy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
123 點
下載積分:
1502 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2014-02-24
最后登錄:
2025-06-17
查看badboy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-01-04 10:43
全看
|
小
中
大
以你的配置方式,Modbus通訊應該是CH2不是CH1所以M8411後面的設定要改為CH2的參數不是CH1
分享
badboy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
123 點
下載積分:
1502 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2014-02-24
最后登錄:
2025-06-17
查看badboy的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-01-04 14:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓夢雨天涯于2019-01-04 11:21發表的 :
fx3u-385BD也算一個通道??
是的,那也算一個通道,除非是裝了[FX3u-CNV-BD]
這塊是轉接板就不算是通道