今天有一個客戶的變頻器不能正常運行,顯示的報警也很奇怪
象是SA,也象5A,或者SR,SA
查了一下PDF手冊報錯,并沒有提到這個功能(也可能是手冊版本老了)
仔細觀察,我發現他把SC和S1 S2之間的短接線拆掉了。估計是誤把SC當SD用了。
這是安全停止功能用的,不能拆
出廠的時候是這樣:
現場重新接線后,變頻就正常了。
這個案例比較有代表性,所以分享一下。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
432 個
工控威望:
690 點
下載積分:
583 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間:
2018-05-30
最后登錄:
2025-04-14
查看此號注銷2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-17 20:43
全看
|
小
中
大
我有一個疑問,既然這個必須要短接,那為什么不在內部直接短接,還把端子做在外面呢