最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題?
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
330 個
工控威望:
428 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-02
查看lch8478的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-24 09:53
全看
|
小
中
大
輸出完成標志A280.03提前給了是什么意思,脈沖沒發完就給出完成信號了?
樓主留言:
是的,電機還在運動,A280.03就閉合啦
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
330 個
工控威望:
428 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-02
查看lch8478的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-12-28 16:05
全看
|
小
中
大
那就是伺服動態響應問題,PLC脈沖發完A280.03就會輸出完成信號,這時伺服電機定位不一定能完成(這要看電機動態響應),所以要么采用5樓的辦法,如果工藝對節拍要求不嚴格可以在A280.03輸出后加一段延時
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
330 個
工控威望:
428 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-02
查看lch8478的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-12-28 16:08
全看
|
小
中
大
伺服接受到位置指令到執行完成需要時間,時間長短看動態響應,比如電機剛性,動態加減速設置