關于動力線與信號線走同一個橋架干擾問題
上一主題
下一主題
hs4292
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
127 點
下載積分:
755 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2017-02-27
最后登錄:
2020-11-23
查看hs4292的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-12-17 19:53
全看
|
小
中
大
公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶?刂齐娫磸母綦x變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1312 個
工控威望:
2018 點
下載積分:
2999 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-23
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-18 09:38
全看
|
小
中
大
廠家都是建議動力線和信號線分開走 都是為了預防 一般也都是預防為主 真出了干擾 確實挺頭大的 而且一般還不容易根治