發表于: 2018-12-16 19:28
全看
|
小
中
大
圖片:
[upload=1]高手幫解釋一下,為什么循環次數到了,還會工作。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11188 分
在線時間: 9710(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-12
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-17 10:11
全看
|
小
中
大
因為FOR指令的循環次數為每個掃描周期的循環次數,這個循環走一次FOR指令,下一個掃描周期再執行一次。
要僅僅做一次循環,你需要對FOR指令的執行條件作限制。
Good LUck~