OMRON的CP1L-M40DT-D型號PLC,后面跟著一臺CP1W-16ET輸出模塊和一臺CP1W-AD042模擬量輸入模塊。程序編寫如圖,因條件有限,模擬量通道1接了一個壓力變送器,壓力測量范圍0-600kpa,輸出電流4-20mA,沒有給壓力直接是大氣壓,1個大氣壓應該檢測到的是101.325kpa,但PLC實際檢測出來是206.3kpa。程序編寫問題出在哪里?請教大家,謝謝!
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-26
查看小八哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-15 11:13
全看
|
小
中
大
CP1W-AD042 分辨率是12000 D0*600/12000 =103.15