既要讀也要寫M點,好像不能直接控制, 這個M點除了 通信控制還受到到觸摸屏的控制,怎么實現 ,求思路 謝謝
分享
好久不見啦
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
281 個
工控威望:
429 點
下載積分:
7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間:
2018-04-30
最后登錄:
2020-05-21
查看好久不見啦的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-07 20:54
全看
|
小
中
大
把M換成V
樓主留言:
V是整個字傳輸的吧 我要單獨讀寫某個位 而不是整個字
分享
好久不見啦
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
281 個
工控威望:
429 點
下載積分:
7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間:
2018-04-30
最后登錄:
2020-05-21
查看好久不見啦的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-12-08 20:29
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓好久不見啦于2018-12-07 20:54發表的 :
把M換成V
s7-200的M和 V可以 位,字,字節,雙字讀取。不知你用的什么PLC?