三菱3u plc與三菱變頻器modbus rtu 通訊求解
上一主題
下一主題
valentine_xu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
198 點
下載積分:
615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間:
2011-04-27
最后登錄:
2024-08-23
查看valentine_xu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-12-06 21:13
全看
|
小
中
大
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
分享
source08
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
543 個
工控威望:
6775 點
下載積分:
12426 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間:
2011-03-01
最后登錄:
2025-07-03
查看source08的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-10 17:22
全看
|
小
中
大
RS485-BD模塊是需要用無協議通信方式才可以,不支持RTU通信方式。
分享
source08
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
543 個
工控威望:
6775 點
下載積分:
12426 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間:
2011-03-01
最后登錄:
2025-07-03
查看source08的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-12-10 17:27
全看
|
小
中
大
你需要用FX3U-485ADP
樓主留言:
我用了485 adp mb用通道一通訊不上,加了一個485 bd 才用通道2通訊上,還是用mb模塊,485 bd沒接線