各位好 我有一臺設備用的是三菱FX1N-40MT的PLC PLC是06年的 我用D1008和D1010保存兩個極限位置 這兩個極限位置是靠機器運行自動檢測出來 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出現一個故障 這兩個存儲器里面的數據第一天檢測出來保存進去了機器工作正常 然后下班斷電 第二天上班來 這兩個數據就沒有了 全部丟失 機器不能運行 這是為什么?難道PLC的硬件出問題了?還是CPU板上那個超級電容壞了?麻煩哪位大神指導一下 謝謝
分享
birdzh
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
51 個
工控威望:
183 點
下載積分:
466 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2013-09-17
最后登錄:
2018-12-27
查看birdzh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-04 16:37
全看
|
小
中
大
通常極限位置是要靠限位開關保證的。