現場去看過了,工人說電柜一直是這樣接線的,不明白了這樣也可以?
此號注銷
分享
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
844 點
下載積分:
18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2009-01-15
最后登錄:
2025-06-22
查看suuy79的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-11-30 15:27
全看
|
小
中
大
這個沒有什么不對,實際上不能稱為共0V,因為閥門的電源是AC24V,沒有0V一說;目前市面上的閥門輸入、輸出、電源之間本來就是非隔離。你這個閥門是AC24V供電,如果把信號的公共端與閥門電源公共端不連接的話,信號容易干擾不穩定。
可以參考西門子RWD系列閥門控制器。