大家來看看這圖紙,交直流共用0V?
上一主題
下一主題
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
432 個
工控威望:
690 點
下載積分:
583 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間:
2018-05-30
最后登錄:
2025-04-14
查看此號注銷2的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-11-30 15:14
全看
|
小
中
大
現場去看過了,工人說電柜一直是這樣接線的,不明白了這樣也可以?
此號注銷
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-12-03 10:17
全看
|
小
中
大
這種接法很正常。一個系統的多個隔離變壓器不代表相互間電壓百分百的隔離,如果因某種原因兩個變壓器后端相接(這個很容易就會發生),可能疊加電壓將超過安全電壓,使本應該控制在安全電壓內的系統中出現高壓現象造成觸電風險。為防止出現此種現象發生,必須將一個系統中的多個隔離變壓器零線端子共地(特別是三相四線制系統),這是防觸電危險。