編碼器被伺服驅動器干擾
上一主題
下一主題
lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
2720 點
下載積分:
45902 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間:
2018-06-07
最后登錄:
2025-07-26
查看lyqiang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-11-27 19:01
全看
|
小
中
大
現在有兩個編碼器,一臺伺服驅動器,伺服驅動器對編碼器有很大的干擾,在給伺服使能信號后,脈沖不給,都會使編碼器的高速輸入就有很大頻率的脈沖輸入,就算把伺服的控制插頭CN2拆掉,使用伺服內部的參數使能,產生的影響也一樣很大。應接地的都接了,還是解決不了這個問題。還有什么辦法?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-26
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-11-30 13:34
全看
|
小
中
大
驅動器的確有很強干擾。只要一使能,電腦屏幕都有影響。PLC編程電纜都通訊不上。