大家好,有沒有哪位大師在線,第一次弄伺候,有技術問題想請教一下
PLC主機FX3U,用FX3U-1GP模塊,通過手冊上附錄2上連接方式連接,軟元件分配也完全按手冊上來,
程序寫入也按手冊上寫的,選 擇絕對地址模式,所以把用M8000常閉點把M7斷開了,同時伺服上面也設置了絕對地址模式,
現在問題是
正轉JOG,反轉JOG都不能運動,伺服沒速速輸出,但程序監控,D10,D20,D30當前地址都有加或減,模塊輸出FP或RP都有指示燈亮,
是哪里不對
電鍍設備自動化
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-26
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-11-04 10:25
全看
|
小
中
大
圖片:
速度沒設置
項目、視覺、通訊QQ3515716