大家好,有沒有哪位大師在線,第一次弄伺候,有技術問題想請教一下
PLC主機FX3U,用FX3U-1GP模塊,通過手冊上附錄2上連接方式連接,軟元件分配也完全按手冊上來,
程序寫入也按手冊上寫的,選 擇絕對地址模式,所以把用M8000常閉點把M7斷開了,同時伺服上面也設置了絕對地址模式,
現在問題是
正轉JOG,反轉JOG都不能運動,伺服沒速速輸出,但程序監控,D10,D20,D30當前地址都有加或減,模塊輸出FP或RP都有指示燈亮,
是哪里不對
電鍍設備自動化
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35383 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-27
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-11-04 16:21
全看
|
小
中
大
1 模塊輸出模式要設置正確
2 接線要正確
3 模塊輸出了脈沖后監視伺服有沒有輸入脈沖
4 伺服脈沖輸入型式要設置正確
5 如果以上幾點后還沒解決問題?梢杂袃斶h程指導。