我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?
比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了
因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎
又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?
謝謝~~~
分享
vdadiv
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
226 點
下載積分:
72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2013-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看vdadiv的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-11-01 11:51
全看
|
小
中
大
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)
總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
=5000w*1.5+2000w+2000w
=11500w
總開關-> 11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...