大家好 ,現有一臺包裝機,fx3u plc控制伺服電機作為移載,在移動過程中噴膠,程序就是以伺服當前位置的d8340和設定的噴膠開始位置和噴膠結束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結束位置輸出電磁閥。但是現在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會噴錯。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議
分享
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
586 個
工控威望:
581 點
下載積分:
6880 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間:
2007-05-18
最后登錄:
2025-07-13
查看xieshaokui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-10-31 10:18
全看
|
小
中
大
噴膠輸送帶裝一個產品到達傳感器,再另加外接旋轉編碼器,傳感器觸發高速清零并計數,噴膠頭工作范圍即計數器的區間,如DHSCS D100 C253 Y0 再加一點DHSCR D102 C253 Y0 ,則Y0會在D100計數值到D102計數值這一段區域有輸出,通過設定長度換算成對應的脈沖值就可以改變長度距離;第二種就是高速中斷,傳感器觸發清零,高速計數到達觸發中斷,中斷程序控制噴嘴停止