用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊
上一主題
下一主題
kcai_fly
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
271 點
下載積分:
2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2018-01-26
最后登錄:
2025-07-21
查看kcai_fly的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-10-29 11:51
全看
|
小
中
大
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-11-01 22:54
全看
|
小
中
大
1、FX1s支持使用擴展功能板。
2、你得畫出連接的通訊電路圖,否則別人不知道線路是否正確。線路沒有超過50m,可以不用終端電阻,電磁干擾不惡劣的情況,可以不接SG端。
3、PLC的參數是怎么設置的?廠家會在說明書中給出485通訊時的設置要求,是否按廠家的要求來做的。
4、屏的參數是怎么設置的?是否按照廠家的要求來做的。5、畫面上的按鈕、指示燈、輸入輸出域是怎么組態的?
只給個局部的照片,無法做出判斷到底是哪個地方沒做對!
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-11-06 17:06
全看
|
小
中
大
1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。
2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。
3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。