我想做兩個直接窗口,當M170為ON時彈出窗口11(正在關機,請稍后);
當M162為OFF時,彈出窗口12(關機完成,可以切斷設備電源);
然后,彈出任意一個報警窗口11或者窗口12,按一下“返回”,要返回到主窗口10。
明明已經做好了報警窗口,為什么實際在車間測試,M170閉合了、M162斷開了,兩個窗口都不能彈出來呢? 大神幫幫看看附件程序(維綸MT6070IH)哪里寫錯了?
分享
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
531 個
工控威望:
772 點
下載積分:
13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2006-10-12
最后登錄:
2025-07-25
查看zhong1946的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-10-30 21:19
全看
|
小
中
大
也可以用“PLC控制”,就是在PLC程序中MOVP窗口編號給指定的某個寄存器D,屏就會彈出該編號的窗口(必須是基本窗口),在這個窗口中可以放置其它切換按鈕
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(吳曉亮420922) 感謝,問題得到解決!