如題,使用以太網通訊的時候,通訊正常,換成485通訊,通訊不上,能看到SD和RD兩個燈閃爍,但是通訊不上,PLC位報錯,兩線制半雙工,求大佬幫助看看可能是哪兒的問題
真正的大師都懷著一顆學徒的心
分享
sadnesss
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
155 點
下載積分:
763 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間:
2016-11-10
最后登錄:
2025-07-26
查看sadnesss的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-10-29 14:33
全看
|
小
中
大
威綸屏 FX5U
接線方式 綠4 RDA
紅3 RDB
黑2 SDA
白1 SDB
黃5 SG
參數設置
設備類型 FX5U MC
波特率 19200 19200
奇/偶 無 無
數據長度 8 8
停止位 1 1
和校驗 添加
分享
sadnesss
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
155 點
下載積分:
763 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間:
2016-11-10
最后登錄:
2025-07-26
查看sadnesss的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-10-29 14:34
全看
|
小
中
大
按這個吧,在用的設置
分享
sadnesss
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
155 點
下載積分:
763 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間:
2016-11-10
最后登錄:
2025-07-26
查看sadnesss的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-10-29 14:35
全看
|
小
中
大
威綸屏要選4W
下載參數設置,plc要重啟才生效