用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
緊急求助!!!
上一主題
下一主題
wjm111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
350 點
下載積分:
492 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間:
2006-11-05
最后登錄:
2025-07-04
查看wjm111的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-10-26 14:57
全看
|
小
中
大
我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。
附件為程序及稱重儀手冊
附件:
320說明書 A5版.pdf
(3119 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件:
測試.zip
(177 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
vdadiv
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
226 點
下載積分:
72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2013-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看vdadiv的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-10-26 19:26
全看
|
小
中
大
圖片:
位址的算法不對了
分享
vdadiv
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
226 點
下載積分:
72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2013-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看vdadiv的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-10-26 21:46
全看
|
小
中
大
圖片:
更正一下.......
分享
vdadiv
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
226 點
下載積分:
72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2013-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看vdadiv的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-10-27 11:54
全看
|
小
中
大
COM-SG 不用接線
一般在網路終端兩頭都須短接終端電阻,終端電阻對發送接收動作,影響不大,
SD:有發送動作,指示燈閃爍,
RD:有接收動作,指示燈閃爍,
程序不正確,PLC無發送動作,指示燈不會閃爍
剛好有東西,試了一下,[ ADPRW H1 H3 H1 H1 D100 ]可以讀到40001這個暫存器的值
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(liukongwen) 熱心助人!