各位大師好,我想用PLC做22路溫度控制,用信捷的可以嗎?
上一主題
下一主題
zhangfuhg
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
161 個
工控威望:
324 點
下載積分:
2684 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2009-05-22
最后登錄:
2025-07-23
查看zhangfuhg的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-09-18 20:44
全看
|
小
中
大
請大家給個意見,謝謝!
分享
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
385 個
工控威望:
1787 點
下載積分:
978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2025-05-18
查看peilei1031的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-20 08:27
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓czg1127于2018-09-19 08:50發表的 :
我覺得用專用溫控模塊比較好,臺達DTE的有8通道的。數據方面走485。
臺達的模塊DTE-10T是個坑,抗干擾不行,我們用過,溫度3~5秒彪高四五十度然後再下來,測溫線什麼的都換了,最後還是不敢再用了
分享
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
385 個
工控威望:
1787 點
下載積分:
978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2025-05-18
查看peilei1031的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-09-22 16:28
全看
|
小
中
大
想了一下,做溫控比較好的模塊 歐陸MINI8系列