我有個程序按下急停輸出M8349(不是SET置位)
急停松開輸出停止。
現在急停松開后機臺無法復位,這個M8349特殊繼電器需要復位嗎?
分享
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
2008 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-08-02
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-19 09:30
全看
|
小
中
大
如果說 直接輸出M8349不需要復位!就看你急停有沒有SET置位其他繼電器鎖動作!
還有就是這個脈沖禁止輸出有很多情況,如果是伺服在運行的時候禁止輸出,伺服突然停機會有慣性前沖造成位置偏差,直接運行那就是位置錯亂,如果是伺服運行完成后輸出M8349那樣不會影響直接開機繼續運行不會影響位置!
樓主留言:
我現在的程序是輸出M8349 但是松開急停不會復位
分享
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
2008 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-08-02
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-09-19 10:03
全看
|
小
中
大
看你程序怎么做吧!我做的是急停輸出M8349,在用急停置位了其他繼電器鎖了定位輸出,我啟動按鈕直接復位了置位鎖定位輸出的繼電器馬上就繼續動作了!