我有個程序按下急停輸出M8349(不是SET置位)
急停松開輸出停止。
現在急停松開后機臺無法復位,這個M8349特殊繼電器需要復位嗎?
分享
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
210 個
工控威望:
1051 點
下載積分:
2961 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間:
2012-06-21
最后登錄:
2025-05-30
查看mosheng1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-19 09:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓艾特you8于2018-09-19 09:19發表的 :
使用完M8349是不是要復位
同時也要復位脈沖輸出端口Y0 Y1?
圖片是在官網上找到的運動控制手冊
你的截圖講的很明白了,M8349要復位,Y0 Y1不用管。