關于三菱伺服的清零CR信號問題?
上一主題
下一主題
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
456 個
工控威望:
12817 點
下載積分:
2226 分
在線時間: 1034(小時)
注冊時間:
2013-10-31
最后登錄:
2025-08-04
查看wzy139076378的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-09-15 22:33
全看
|
小
中
大
圖片:
如上圖,三菱伺服里面有個清零CR信號?一直搞不懂這個清零信號有什么作用?好像其他品牌的伺服沒有這個信號。如果不清零會怎樣呢?會影響伺服的定位準確度?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
分享
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
914 個
工控威望:
1067 點
下載積分:
2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間:
2012-05-09
最后登錄:
2025-07-23
查看flyfeky的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-16 12:59
全看
|
小
中
大
清零信號, 各大廠商都有這個信號。
這個信號的用途, 根據說明書, 是給回原點用的。
在回原點最后的延信號時, CR程序 置ON一周期。
目的是使伺立即停止。
[ 此帖被flyfeky在2018-09-16 14:59重新編輯 ]