掃碼槍RS232與三菱PLC通訊通過無協議通訊,RS指令通訊
可以觸發掃碼槍掃碼,掃碼槍已經掃到條碼了,但是PLC的寄存器卻沒有讀到內容
D8129已經賦值K100有足夠的時間,但是每次都M8129通訊超時觸發M8123接通結束指令
求大神指點迷津。!
附件:
掃碼槍測試.rar
(159 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-08 11:23
全看
|
小
中
大
發送給掃描槍的4字符中已包含回車符,再加報尾(D8125)又是回車符,是否重復?
會不會掃描槍接收到第二個回車符把送數據指令撤消了,沒有掃描槍手冊不清楚是否正確,僅供參考。