電機為三菱MR-JE-70A,電子齒輪比分子PA06 設定16384,分母PA07設定2500,電機連的20mm絲桿,這樣PLC發送1個脈沖是否電機走0.1個絲,不考慮速度情況下
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-07 12:10
全看
|
小
中
大
樓主要的是0.1 個絲。也就是1微米的脈沖當量。為了PA06 PA07的數在范圍之內。所以有這些時候進行必要的約分。減速比是1:1時,4096/ 625,脈沖頻率1MHz以下。都是可以。也可以設PA05為20000,效果是同樣的。不過其他參數需要設置一下。用中型PLC定位模塊去控制。差動線性控制,速度會快一些。用FX的話,速度就有點慢。原因是小型機發的脈沖頻率不夠高。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。