用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
求教!三菱plc fx2n 通訊問題
上一主題
下一主題
15071655143
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
58 點
下載積分:
668 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2018-08-31
最后登錄:
2019-02-21
查看15071655143的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-31 15:23
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請大神幫我看看485通訊實現這個語音控制應該怎么寫梯形圖
分享
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
885 點
下載積分:
2679 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間:
2018-01-11
最后登錄:
2025-07-16
查看楊哲1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-31 16:56
全看
|
小
中
大
圖片:
你的通訊格式字錯誤,你串口控制協議上的通訊格式字應該是0381。
分享
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
885 點
下載積分:
2679 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間:
2018-01-11
最后登錄:
2025-07-16
查看楊哲1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-08-31 17:29
全看
|
小
中
大
先用串口調試助手試試,串口調試助手都不行就不用寫程序了,你這個程序還有問題,沒有計算效驗碼,發完一次之后你還要用M8123復位M8123,要不然你只能發一次,如果你使用的485BD板通訊格式字還不一樣,所以說要先用串口調試助手試好了再去寫程序。
樓主留言:
謝謝
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(奮斗的虎) 熱心助人!
分享