單位一臺艾默生EV3000變頻器45KW原來控制一臺ABB37KW電動機,現在改為控制一臺國產30KW電動機,變頻器上修改了功率,電流2個參數,空車運行到4.4HZ左右就報故障有時是“變頻器加速運行過電流“,有時是“變頻器過載”。關閉了“自動轉矩補償”,故障依舊。下班路上我想起變頻器的加速時間設的是220s,會不會太長了。請各位師傅給個解決方法。
分享
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
1175 點
下載積分:
2458 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2018-03-30
最后登錄:
2025-07-08
查看迪迦奧特曼的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-05 09:45
全看
|
小
中
大
加減速時間沒調好也容易報故障吧