用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
變頻器低頻空載報“變頻器加速運行過電流“
上一主題
下一主題
shqpxcy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
231 點
下載積分:
1242 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2012-05-30
最后登錄:
2025-07-17
查看shqpxcy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-29 19:33
全看
|
小
中
大
單位一臺艾默生EV3000變頻器45KW原來控制一臺ABB37KW電動機,現在改為控制一臺國產30KW電動機,變頻器上修改了功率,電流2個參數,空車運行到4.4HZ左右就報故障有時是“變頻器加速運行過電流“,有時是“變頻器過載”。關閉了“自動轉矩補償”,故障依舊。下班路上我想起變頻器的加速時間設的是220s,會不會太長了。請各位師傅給個解決方法。
分享
jing86702323
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
1631 點
下載積分:
2331 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間:
2015-04-17
最后登錄:
2025-06-17
查看jing86702323的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-09-01 09:03
全看
|
小
中
大
電機功率改變了,首先要確定變頻器設置的電機參數,如果不行就恢復出廠設置;還不行就要考慮電機線圈是否有問題了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
變頻器低頻空載報“變頻器加速運行過電流“
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院