想請教下大家,一般的晶體管PLC如果用普通點位發脈沖,利用PLC內部的1ms定時器來做的話,頻率可以達到1K嗎?網上的資料答案也是參差不齊

現在手上有個噴射閥,差不多需要250~500HZ的脈沖來驅動,脈沖口沒有了,所以想用普通點位,不知論壇有高手試過普通點位發脈沖嗎?頻率可以達到多少?感謝
Your happiness is everything.
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-07-25
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 14:57
要考慮plc的掃描周期
樓主留言:
用的歐姆龍的PLC,可以選擇立即執行不受掃描周期影響