明緯直流24V電源問題
上一主題
下一主題
何斐_yz
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
197 點
下載積分:
8793 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2018-07-09
最后登錄:
2025-05-29
查看何斐_yz的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-17 14:15
全看
|
小
中
大
今天明緯的直流電源的接地端對零線有AC 32V的電壓!
請問這個是哪里出了問題?
直流電源型號:DR-75-24
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35303 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-25
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-18 10:24
全看
|
小
中
大
自已去明緯官網看一下關于電磁兼容的那篇文章,接上地線!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(何斐_yz) 真誠感謝!