如題,許多工程師都是直接將安全光柵接到PLC,一些要求比較嚴格的場合都是將光柵接到安全繼電器再接入PLC的,你們一般都是怎么接的呢?
分享
烏龜船長
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1285 個
工控威望:
7635 點
下載積分:
1280 分
在線時間: 2672(小時)
注冊時間:
2007-03-21
最后登錄:
2025-07-25
查看烏龜船長的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-14 18:00
全看
|
小
中
大
國內部分人遵循的是能用即可,所以你看到直接進PLC點,
就拿西門子系統舉例,以往標準做法是進安全繼電器,通過安全繼電器切斷供電,現在有了profine以及安全PLCt,光柵直接進安全IO模塊,再編寫安全程序控制供電。 比以往的要省事,簡單。