分享一下今天的經歷
上一主題
下一主題
k2416207
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
334 點
下載積分:
944 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間:
2014-04-30
最后登錄:
2025-07-31
查看k2416207的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-08 18:00
全看
|
小
中
大
今天幫客戶處理一個MODBUS通信問題,西門子200PLC,英威騰CHE100變頻器,程序寫好,怎么也通信不上,監控報文,報文沒有問題,變頻器的 波特率 校驗位 數據位 停止位 檢測了N遍都沒有問題,懷疑通信口有問題,換了個變頻器還是一樣,折騰了幾小時,回歸手冊發現手冊沒有介紹10功能碼,難道不支持多線圈通信,然后程序改一下讀寫單個線圈果然好了,,?偨Y:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。
本帖最近評分記錄:
工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-08 18:57
全看
|
小
中
大
實踐是檢驗真理的唯一標準。參數設置方面。有時沒玩過確實是需要按手冊結合實際去嘗試。以前玩基恩士BL600條形碼時。連接電腦來調試。下載參數。笨方面就是排列組合去時通訊參數。經歷過很多次失敗了。連上了。后來看中文說明書。長按standby鍵,然后用一組參數就能連接上。實際上這是臨時通信參數。后來把它做成OPL后。不管它生產時與電腦用的是哪組通信參數。用臨時通信參數都能進行監控,下載參數。而不用去理會多種機型實際用哪種通信參數。把每臺機的參數備份。即使要更好硬件也能很快恢復生產。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。