自動切手動,再從手動切自動,機器能繼續運行
上一主題
下一主題
seafar
目前C#
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
620 個
工控威望:
767 點
下載積分:
1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間:
2018-03-23
最后登錄:
2025-06-10
查看seafar的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-07 09:12
全看
|
小
中
大
最近在仿造一臺日本人做的,產品選別線,就是區分良品及不良品,小日本的程序能自動中途切手動,操作手動后,按下復位鍵,這時候只有伺服步進回原,氣缸都是不動的,再次按啟動,機器能從之前的工序繼續跑下去,請問程序怎么寫,各位有沒有好的想法分享,謝謝
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
分享
靜夜思飄
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
233 點
下載積分:
2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2017-03-09
最后登錄:
2022-06-28
查看靜夜思飄的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-08 08:06
全看
|
小
中
大
只要可以暫停的流水線或子線其實都可以這樣,這和電腦系統處理堆棧的道理一樣,手動按下后將所有必須保持的數據壓棧,然后手動開始,不過手動應該也就可以控制極個別的步驟或位置,返回時,將原棧內數據讀回,復位手動前的狀態繼續。不過自檢一遍當前狀態是必須的。外在條件只要符合繼續自動運行就繼續自動好了。