上面的語句,在條件D173不等于D174時,執行后面的語句,但是后面的第一條語句就是將D173賦值給D174,請問,還能執行到語句MOV K1 D185和CJ P8這兩條語句嗎?
分享
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
888 點
下載積分:
1650 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2018-07-26
最后登錄:
2025-02-14
查看安川電機的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-31 10:56
全看
|
小
中
大
可以執行,PLC是掃描一次,執行一次的,也就是說在掃描周期內,將條件滿足的結果預執行(此時沒有改變結果),在執行周期把所有的結果進行更變的