最近在一個項目中遇到一個這樣的問題,不知道各位有沒有遇到!一支臺達DVP04AD帶了四支壓力變送器,都是電流0-24MA并且接線也都是按照說明書I+和V+短接,但是程序中只寫了CH2為電流模式,其它三支忘記寫了,結果測量出來結果沒問題!
大家有沒遇到這樣的問題它們是不是可以混用
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-23 09:38
全看
|
小
中
大
你讀出的結果準確嗎?
那個系列的AD模塊?
出廠設定是+—10V(—32000~+32000)電壓信號。如果你接0~20mA為(0~32000),產生的電壓信號為0~5V,讀出的數據是有倍差的。
電流信號其實也是通過內部250歐姆電阻轉換為電壓的,也就是說其實都是電壓模式。唯一不確定的是出廠時有沒有內部參數對這個電阻進行校正?估計沒有,這個精度等級的模塊也沒有這個必要,用精度電阻就能保證。